Gaine électrique en dalle béton autorisé ou non ?

logo

Lecteur-3202

31/10/2010 13:55:43
Bonjour, un collègue artisan m'a rapporter ( sans pouvoir me citer une source ...) que l'on ne peut plus passer de gaine (type ICT) en dalle béton dans les maisons d'habitation ou un garage pour limiter la distribution apparente en IRL ( exemple pour distribuer des lignes directes dans les cas ou il n'y a pas de chape de ravoirage ni la possibilité de passer par un plafond )... Quelqu'un pourrait'il avoir une réponse sérieuse et officielle ou alors qui contacter pour l'obtenir ? Merci d'avance.

Re:Gaine électrique en dalle béton autorisé ou non ?

logo

Lecteur-154

31/10/2010 13:55:43
Bonjour, Le document officiel est : UTEC C15-520 (juillet 2007) La classification est : conduit ICTL 3421 et conduit ICTA 3422. Pour être noyé dans une dalle au cours de la construction, les conduits doivent ; - avoir une classification mini 3421 - ou avoir une classification mini 3422 dans le cas de béton chauffé - na pas avoir d'accessoires. Attention cependant aux précautions à prendre en cas de ferraillage. Cordialement,