Bonjour encore une petite question en attendant de recevoir le bouquin sur les installations gaz du cstb.Y a-t-il une longueur maximum autorisée pour une buse horizontale de chaudière murale et si oui laquelle?merci d'avance
Les longueurs varient selon le type de chaudière, il est préférable de contacter votre fabricant qui est en mesure de vous communiquer ces caractéristiques.
Voici quelques valeurs :
Longueur maxi horizontale en 60/100 y compris coude au départ chaudière de 4 à 5,5 m
Longueur maxi horizontale en 80/125 y compris coude au départ chaudière de 11 à 12 m
Cordialement,